• 剪力墙拉筋怎么布置,谢谢!

    拉筋给的间距为500,水平分布筋间距为200,这样不就卡不到交点了吗?应该怎样输入拉筋信息呢?谢谢各位老师!

    拉筋信息

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以用C6-500*250或C6-250*500输入,如果是已经设置有梅花布置,就是C6-500*500输入


    剪力墙拉筋

    首次提交 2022-06-10 15:59:15  最近修改2022-06-10 16:00:19 (修改过1次)

  • 这个应该是设计的问题,问一下设计是否是失误

    200的400或者是600的可以

    250的可以用500间距


    2022-06-10 15:59:13 

  • 蓝鲸间距设置为@400*500或@500*400