天 2009-08-30 12:07:36 | 重庆市 其他专业 | 1644查看 7回答
请问单跨梁被两根次梁分成三段了,每一段的箍筋不同该怎么定义
单跨梁被两根次梁分成三段了,每一段的箍筋不同该怎么定义
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以把次梁设为主梁的支座,再分跨进行原位标注,但上下部钢筋要设置为通长筋
2009-08-30 12:40:22
-
把梁定义成三跨,主筋在集中标注里定义,箍筋就可以一跨一跨的定义了。
2009-08-30 12:21:36
-
把次梁设为主梁的支座,再分跨进行原位标注,如图
2009-08-30 12:25:17
-
将这两根次梁设置长两个支座,在原位标注的对应跨输入箍筋信息就行了。
2009-08-30 12:38:15
-
我认为你两端设置为加密长度间距,中间长度为非加密间距计算也比较准确
2009-08-30 13:12:29
-
按集中标注去定义绘制梁后,汇总后点击编辑钢筋根据实际情况去修改箍筋的直径、图形、根数等然后锁定构件 单跨梁不应该去按多跨绘制
2009-08-30 14:11:29
-
我认为单跨梁不应该去按多跨绘制,汇总计算后根据实际情况去修改箍筋直径、根数等然后锁定构件计算比较准确。
2009-08-30 15:36:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看