虎子 2009-08-30 12:35:59 | 重庆市 其他专业 | 1533查看 2回答
大型筏板基础砼浇筑时,控制砼水化热,采取分层浇筑,可以这样处理吗?
大型筏板基础砼浇筑时,控制砼水化热,采取分层浇筑,可以这样处理吗? 该基础厚度2.5米,面积1280平方米,分层厚度0.8~0.9米,这样施工符合规定吗?每层浇筑完后中间的间隔时间应是多少?上下层之间是否布置钢筋?设计图规定控制砼内外温差不超过25度。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳大型筏板基础砼浇筑时,控制砼水化热,采取分层浇筑,可以这样处理吗? 是可以进行分层浇筑处理的。 该基础厚度2.5米,面积1280平方米,分层厚度0.8~0.9米,这样施工符合规定吗?每层浇筑完后中间的间隔时间应是多少? 是可以的,但是要保证层层之间的时间隔在上一层初凝之前,具体时间现在是可以控制的,通过加缓凝剂,增加初凝时间。 上下层之间是否布置钢筋? 这个要根据图纸设计要求。 设计图规定控制砼内外温差不超过25度。 可以通过在砼内加冷却水管,在砼外加草袋子等对砼外进行保温。以此来减少内外的温差。
2009-08-30 12:50:38
-
可以这样处理,间隔时间要在12小时以上。
2009-08-30 12:44:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看