• 暗柱保护层

    暗柱的保护层是按墙走还是按柱走啊?广联达软件中暗柱是按的柱的保护层,但实际中好像都按墙的走,那到底是按墙还是按柱呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是按柱的保护层走,因为剪力墙的水平筋是在暗柱钢筋外侧的。

    2009-08-30 19:51:26 

  • 暗柱是墙的加强构件,也是属于剪力墙,所以暗柱的保护层是按墙的保护层。

    2009-08-30 19:51:38 

  • 答:暗柱的保护层是按墙的保护层。

    2009-08-30 19:52:00 

  • 应该按混凝土墙的保护层来定义暗柱的保护层,但软件默认暗柱的保温层是柱在定义暗柱时需要把属性中的保温层修改一下才可以 暗梁也是一样的

    2009-08-30 19:57:34 

  • 暗柱实际上并不是柱构件,它是剪力墙的加强带,所以,暗柱的钢筋保护层就是剪力墙的钢筋保护层,按剪力墙保护层定义即可 在定义暗柱时,保护层可以修改为剪力墙保护层,见下图

    2009-08-30 20:06:13 

  • 暗柱的保护层是按墙走还是按柱走啊?广联达软件中暗柱是按的柱的保护层,但实际中好像都按墙的走,那到底是按墙还是按柱呢? 答:暗柱的保护层应该按墙走,这是毋庸置疑的。 因为暗柱不是柱,而是剪力墙的竖向加强带;暗梁不是梁,而是剪力墙的水平加强带,连梁是洞口加强带。

    2009-08-30 20:32:44 

  • 所谓暗柱,实际上是与墙同厚的设立在剪力墙中的完全用配筋形式来体现的剪力墙的竖向加强构造措施,它并不是完全脱离于剪力墙外的独立构件,因此,它的保护层与墙的保护层是完全一致的,而不应按柱的保护层设置。

    2009-08-30 21:48:15 

  • 1.首先,暗柱的保护层应按墙的保护层。软件默认按柱是不对的。 2.如果你确定某层只有暗柱没有框架柱,则你可以在楼层设置--柱--保护层 直接将数值30改为改为墙的保护层15。 3.如果某层(通常带车库的地下室存在这种情况),这时,你就不能在楼层设置里修改保护层了,因为那样会影响柱的钢筋量,这种情况下,你进入绘图界面,按名称选择构件图元,一次选中所有暗柱---右键---构件属性---将默认的保护层修改为墙的保护层即可。

    2009-08-31 17:19:19 

  • 可以修改暗柱的保护层厚度,在计算设置里。

    2009-09-04 09:30:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题