• 套管

    1. 设计说明没有体现时,以什么来区分,管道穿楼板是否需要套管(管道材质还是什么?)

    2. 套管的规范和图集的编号是什么?

    3. 一般情况下(没有设计说明时),哪些管道穿楼板不需要设置套管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、楼内,管道需要保温的,需要做套管;不需要保温的,有预留洞,即可。

    二、出入建筑外墙的,都需要做刚性防水套管;出屋面的管道,需要做刚性防水套管。

    三、进人防的管道做柔性防水套管;出水池的管道做柔性防水套管。

    2022-06-13 16:48:21 

  • 楼板的是一般钢套管

    计量用不到规范 数数就行

    所有穿板都需要套管

    2022-06-13 16:43:57 