• 框架结构中基础标注为DL那么是按基础梁还是按框架梁计算了?

    我绘制时是按基础梁绘制的如果是按框架梁计算,那么我应该如何快速修改,还有我的基础是独立基础和16个直径1米的桩基组成,有以上说的DL和框架柱组成,这样的基础一般需要多少钢筋一平米,谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用DL表示就是地梁也叫基础梁,如果不是连接承台的基础梁,就用基础梁定义,如果是就用框架梁定义并绘制,具体如下:础连梁,系指连接独立基础、条形基础或桩基承台的梁;地下框架梁,系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高+0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。基础圈梁系指在砌体结构房屋中沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁. 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性,提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降,地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏.在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁。承台梁系指配置在桩的顶部,直接替换桩上部承台构件的梁。 根据平法图集04G101-3第6页至第9页中梁板式筏形基础中,基础梁的集中标注和原位标注方式和位置可以判断,该梁的原位标注的左右支座非贯通钢筋位于梁的上部,而基础梁的原位标注的左右支座钢筋位置应标注在梁的下部靠近支座的位置;然后我们再对照平法图集06G101-6第37页中对基础连梁的原位标注规定“当基础连梁支座上部需要设置非贯通纵筋时,原位标注支座上部包括非贯通纵筋和贯通纵筋在内的全部纵筋”可以判断出该梁为基础连梁,再加上之前我们对基础连梁位置的了解,连接桩基承台的梁为基础连梁,这样我们就能很准确的判断出该梁的类型了。 对于基础连梁构件来说,在软件中只需要按照框架梁来建立即可,当我们将其画入到软件中后,软件会根据该梁在标高上是否与承台相交自动判断该梁是否为基础连梁,我们也可以手动进行设置,如下图:

    2009-08-31 05:17:59 

  • 没法修改绘制好的图形。只能更改属性,重新建里图形。桩基础一般的配筋在25KG每平米左右

    2009-08-30 22:40:54 

  • 当然按基础梁,可以复制上部的框架梁,然后在基础中修改属性为基础梁

    2009-08-30 23:05:10 

  • 用DL表示就是地梁也叫基础梁,按基础梁绘制的如果是按框架梁计算,只能在属性栏去修改。DL和框架柱组成的基础一般需要多少钢筋一平米,差不多每平米30公斤左右。

    2009-08-31 05:33:20 

  • 如果基础是由独立基础和16个直径1米的桩基组成,其上的梁应该是地下框架梁才对。基础梁与框架梁配筋恰好是相反的,如果已经按基础梁画完了,在配筋时将梁的上下部钢筋互换一下位置就可以了。

    2009-08-31 06:36:57 

  • 在属性编辑里直接修改就行了

    2009-08-31 08:14:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!