• 顶管工作坑的回填是否要扣除管道体积,请教各位专家解答

    市政管道工程中顶管工作坑的回填是否应扣除管道的体积?请专家解答一下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京2001定额市政管道土方回填工程量计算规则:计算回填土工程量时应扣减管道及结构体积和各种检查井、闸门、热力小室所占外形面积,以立方米计算。管道工程及道路工程同期施工时,回填土填至路床底标高。 GB50500-2008工程量计算规则:1、按设计图示尺寸以体积计算;2、按挖方清单项目工程量减基础、构筑物埋入体积加原地面线至设计要求标高间的体积计算。 所以,不管是计算清单工程量还是北京定额工程量,市政管道工程中顶管工作坑的回填均应扣除管道的体积。

    2009-08-31 10:52:49 

  • 500以下的不扣,检查井要扣

    2009-08-31 09:48:04 

  • 管道沟槽回填,以挖方体积减去管径所占体积计算。管径在500mm以下的不扣除管道所占体积;管径超过500mm以上时,按表1-8规定扣除管道所占体积计算。