热水管道的保温层计算公式
热水管道的保温层计算公式是什么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1. V体积(m3)=100×π×(D+δ+δ×3.3% ) ×(δ+δ×3.3%)。
2.S面积(m2)=100×π×(D+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)。
D——管道外径 ;
δ——保温层厚度;
d1——用于捆扎保温材料的金属线直径或钢带厚度(取定16#线2d1=0.0032);
d2——防潮层厚度(取定350g油毡纸3d2=0.005) ;
3.3%、5%——保温材料允许超厚系数,系根据国标[GBJ-235-82]和部标[GHJ-215-80]标准;绝热厚度允许偏差-比率≤5%~8%加权平均取定。
2022-06-14 17:05:28
-
保温材料的体积(m3)=π×(D+1.033*δ ) ×1.033*δ*管道长度
保护层的面积(m2)=π×(D+2.1*δ+0.0082)*管道长度
2022-06-15 07:49:15