dongfangweishi 2009-08-31 11:17:18 | 山西省 土建算量GCL2013 | 607查看 7回答
首层地面标高设置
首层地面结构标高是-0.45,在钢筋软件10.0中已经设置好了,但是导入图形8.0中以后,标高全变了,标高全加了0.45,请问各位高手,怎样设置就统一了。问题补充:我的一层顶标高是3m,如果我把一层地面标高设置成0.00m,那么我的层高就得设置成3m,这样就一层层高就少了0.45m。怎么办?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在增加一个地下室层,地下室的层高为0.45,首层的层高减少0.45,这样所以的标高就与钢筋的统一了。 将首层的柱和墙等竖向构件复制到地下室层。
2009-08-31 11:20:57
-
导入前,打钢筋软件的首层地面结构标高改±0.00,另存一个文件,再用这个文件导入算量软件即可
2009-08-31 11:28:59
-
首层地面结构标高是-0.45,在钢筋软件10.0中已经设置好了,但是导入图形8.0中以后,标高全变了,标高全加了0.45,请问各位高手,怎样设置就统一了。 首层地面建筑标高在图形软件中也设置-0.45即可,基础层高度和钢筋一致。
2009-08-31 12:06:34
-
将钢筋另存一个文件,将次文件的首层地面标高改为±0.00, 用这个文件导入图形8.0中
2009-08-31 15:34:09
-
将画好的钢筋文件复制一个,然后在复制的钢筋文件中将首层结构标高修改为±0.00后再导入图形软件即可
2009-08-31 18:30:59
-
那是首层结构标高的问题,建议使用新版GCL2008就不会出现这个问题的,两个软件标高可以完全一致的导过来
2009-08-31 11:21:27
-
建筑标高一层应该为±0.00.你在钢筋算量中设结构标高为-0.45,导入图形算量中自然就是提高了0.45. 还有,你检查一下一层的结构标高是-0.45吗?不是设计室外地坪的标高吗?设计室外地坪的标高不同于结构标高。
2009-08-31 11:25:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看