    板筋之分布筋为一级钢时两端加不加180度弯勾?(我记得有的施工单位加,有的施工单位又不加),规范怎么规定?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板筋之分布筋为一级钢时两端加不加180度弯勾?(我记得有的施工单位加,有的施工单位又不加),规范怎么规定? 回答:说实话,实际施工为了省事,一般有的就不加了,但按照规范规定一级圆钢筋末端必须增加180度弯钩 回答;为了找相关资料,我把这个问题也弄清楚了,一级钢筋端部要做180度弯钩。是为了增强钢筋在混凝土中的锚固,只有受拉的HPB235一级钢筋的末端必须要做180度的弯勾,所以针对你提的问题分布筋为一级钢时两端加不加180度弯勾,这个可以不加。详下面图集解释说明即可明白。03G101图集中33页,HPB钢筋为受拉时,其末端应做成180度弯钩。弯钩平直段长度不应小于3d,当为受压时,可不做弯钩。

    2009-08-31 11:36:04 

  • 一级钢时两端不加180度弯勾。详03G101图集中33页,HPB钢筋为受拉时,其末端应做成180度弯钩。弯钩平直段长度不应小于3d,当为受压时,可不做弯钩。

    2009-09-01 07:55:38 

  • 板筋之分布筋为一级钢时两端加不加180度弯勾是可以的,分布筋只起到固定负筋保证负筋间距作用的

    2009-08-31 11:26:38 

  • 板的分布筋如是一级钢筋是不另增加180度弯勾。

    2009-08-31 11:27:12 

  • 你说的是板负筋的分布筋,规范及软件计算就是不加108度弯勾,没错施工现场是有加的情况。

    2009-08-31 11:28:48 

  • 分布筋不用加弯钩。

    2009-08-31 11:33:17 

  • 一级钢筋受力筋得加湾沟 分布筋不加湾沟 和负筋有个塔接就可以了 分布筋和负筋不一样也不用加湾沟