秦协鹏 2009-08-31 14:28:17 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1961查看 2回答
请教!屋面保温找坡层计算?
屋面保温层,计算规则说按设计实铺面积乘厚度以立方米计算. 但实际屋面保温层是多个坡度,到底怎样计算屋面保温层? 例我一个单元工程保温层外包施工,东西净长18米,南北净进深13米,两坡,屋面坡度2%,分别在单元4角设置4个落水管,坡向落水管坡度1%,保温层最薄处4cm 。 1、外包单位计算公式为18*13*[0.04+(9*2%)/2+(6.5*1%)/2]=38.025立方; 2、我的单位计算公式为18*13*[0.04+(9*2%)/2]=30.42立方; 请教那个正确,我认为我正确,书上都是这样计算,而外包单位讲+(9*2%)/2是(屋面大坡度厚度平均值;(6.5*1%)/2是屋面小高点(小坡度)厚度平均值,应该加上,我感觉也有道理,我实在迷糊了,请各位老师、高手指点?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳坡度是两个方向,故应取第一个。
2009-08-31 14:39:17
-
我觉得第一个不应该用9*2%/2,应该剪掉1%的坡度所在的长度!
2009-08-31 14:59:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看