• 钢筋翻样实际问题。

    我在计算一个基础底板钢筋,碰巧有一根钢筋是 (300)+8700+9000+260+(300) 括弧内为弯头长度。我不知道对于260这样的长度是否应该在9000内进行调整,才能符合工地现场实际情况。如调整为 (300)+8700+4500+4760+(300) .或者其他,谢谢指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以。也可以将8700减下2000,加到4500中去。

    2009-08-31 15:42:35 

  • 这个钢筋的计算式如果没有问题 最好不要修改 毕竟都是按着图集设计的 软件也是按着图集机算的

    2009-08-31 15:52:27 

  • 你的考虑是正确的,但你同时要注意接头的位置是否符合规范的要求,最好同技术或者监理沟通沟通,取得他们的认可。同他们沟通是请带上《钢筋直螺纹连接技术规程》。

    2009-08-31 16:26:15 

  • 你好,首先要考虑你是现场下料用的,我认为那个260放那里不符合要求,接头离弯折处不少于10D和500的要求。还有你要算上弯曲调整的长度。300+8700是9000,正好是钢筋定尺的长度,没有考虑弯曲调整值。在保证按头位置正确时可以用你的那个4500+4760,钢筋现场下料是比较精确的活儿,每一公分都要考虑到。

    2009-08-31 17:09:37 

  • 接头位置要符合规范的规定,同时还要考虑接下来的钢筋还能派上用途。

    2009-08-31 18:04:12 