钢筋算量时,发现设计图示如下,按图输入后居然会是这样?
钢筋算量时,发现设计图示如下,按图输入后居然会是这样?图1为按设计图示输入的钢筋, 图2为汇兑计算后的布筋分析. 问: 1\\(2c12)的架立筋如图示2不能到达支座位置,那么我的箍筋如何布置?? 2\\是设计问题还是个人知识肤浅? 高手请不吝赐教为盼!问题补充:我看我不得不补充一下了,很明显大家基本上是误解了我的意思,我不是说想知道箍筋的算法,而是想知道它是如何布置上去的?因为按图示2支座两端都是空的,那么箍筋又如何能绑扎及发挥其应有的作用呢?所以就有了第二问是不是设计的问题或是另外有说明等
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你理解是正确的 架力钢筋是要与支座负筋搭接的 架力钢筋左侧没有负筋的位置应该是架力钢筋布置到支座位置,应该是软件的问题 经过测试,是软件的问题。我会尽快和总部联系反馈你说的问题,非常感谢
2009-08-31 15:43:09
-
你的箍筋可以利用手算和机算比较看看就明白了 遇到问题 你多试验就可以了
2009-08-31 15:44:39
-
箍筋就按梁的(净长-起步长度)/箍筋间距+1布置啊!
2009-08-31 15:46:08
-
属于设计标注问题,集中标注的上部筋应该是通长筋,2肢箍不需要架立筋。
2009-08-31 15:47:05
-
设计没有问题,是软件不够完善,2B12的架立筋应该延伸至端支座。你在输入时不用在2B12上加括号,问题就解决了,且中间支座的负筋也没有问题。
2009-08-31 16:11:03
-
去掉括号就可以了。
2009-09-01 11:30:41