• 钢筋算量时,发现设计图示如下,按图输入后居然会是这样?

    钢筋算量时,发现设计图示如下,按图输入后居然会是这样?图1为按设计图示输入的钢筋, 图2为汇兑计算后的布筋分析. 问: 1\\(2c12)的架立筋如图示2不能到达支座位置,那么我的箍筋如何布置?? 2\\是设计问题还是个人知识肤浅? 高手请不吝赐教为盼!

    支座位置

    架立筋

    问题补充:我看我不得不补充一下了,很明显大家基本上是误解了我的意思,我不是说想知道箍筋的算法,而是想知道它是如何布置上去的?因为按图示2支座两端都是空的,那么箍筋又如何能绑扎及发挥其应有的作用呢?所以就有了第二问是不是设计的问题或是另外有说明等

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你理解是正确的 架力钢筋是要与支座负筋搭接的 架力钢筋左侧没有负筋的位置应该是架力钢筋布置到支座位置,应该是软件的问题 经过测试,是软件的问题。我会尽快和总部联系反馈你说的问题,非常感谢

    2009-08-31 15:43:09 

  • 你的箍筋可以利用手算和机算比较看看就明白了 遇到问题 你多试验就可以了

    2009-08-31 15:44:39 

  • 箍筋就按梁的(净长-起步长度)/箍筋间距+1布置啊!

    2009-08-31 15:46:08 

  • 属于设计标注问题,集中标注的上部筋应该是通长筋,2肢箍不需要架立筋。

    2009-08-31 15:47:05 

  • 设计没有问题,是软件不够完善,2B12的架立筋应该延伸至端支座。你在输入时不用在2B12上加括号,问题就解决了,且中间支座的负筋也没有问题。

    2009-08-31 16:11:03 

  • 去掉括号就可以了。