• 钢筋10.0中

    我有个工程 带地下车库 层底标高是--6.5米 承台高1米 我布置上框架柱以后 在计算的时候 为什么光计算 承台里面的钢筋 承台之正负0.00出的钢筋 不计算呢 ?(框架柱只有地下室有 正负0.00以上没有柱了,想这种情况 框架柱 怎样计算)
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按承台的高设置基础层的层高为1.0m; 将地下室的层高设置为6.5-1.0=5.5m; 在地下室画框架柱,然后将其复制到基础层。 在基础层只能查到在基础内的钢筋。在地下室可以查到框架柱的钢筋 。

    2009-08-31 18:46:12 

  • 框架柱在基础层不计算的,需要在地下室层定义并绘制才计算,建议您在地下车库层定义并绘制,柱底标高按图在其属性编辑中将默认标高()去掉,直接输入图纸标高即可,软件会自动计算其在基础中的插筋的

    2009-08-31 18:50:04 

  • 设置基础层的层高直接定义为6.5M,承台底标高默认找-6.5米的,。柱子按照默认的高度直接绘制在基础层,软件会自动寻找基础构建生根的 如果增加一层地下室会多计算柱插筋的,一般只有一层地下柱纵筋是不进行二次搭接施工的。所以要注意

    2009-08-31 19:09:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!