liuhj 2013-11-26 10:51:17 | 钢筋算量GGJ2013 | 1387查看 1回答
为什么板负筋的锚固计算不对?
板负筋直径为A8,计算的长度为净长+锚固,锚固数值默认La为30*d,但查看编辑钢筋计算时取值为250,是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能的原因:平法图集03G101-1第34页规定最小锚固长度不能小于250,直径为8时,30*d计算为240,所以取最小锚固长度250进行计算。
2013-11-26 10:51:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看