• 安装自动火灾报警

    配管

    顶板

    答疑解惑

    我想问问各位老师为什么这里的配管有个0.1(标红三角部分)如果是从顶板下0.1的话,为什么手动报警按钮不加0.1,必有采纳

    2022-06-17 22:19:42 补充

    必有采纳,必有采纳,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线

    第一个(0.2+0.1)是警铃,其安装高度顶棚下0.2;立管高度为0.1+0.2

    第二个(0.2+0.1)是JK模块,其安装高度顶棚下0.2;立管高度为0.1+0.2

    手报是用4m进行扣减0.1+1.5得到的立管,0.1含在(4-1.5-0.1)中;0.1见开关盒尺寸标注

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    首次提交 2022-06-17 23:09:36  最近修改2022-06-17 23:13:40 (修改过1次)

点我,有新答案通知你哦