• 关于预算问题。

    梁模板超高:1、如果梁底距楼面高度正好是3.6米,那么计算超高吗? 2、如果梁底小于3.6米,在梁的半中间超高,超高计算吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 超高费定额规定是按结构层高来计算的。

    2009-09-01 08:45:23 

  • 你说的问题是特殊的情况,可以打擦边球。 根据自己的利益倾斜。

    2009-09-01 08:49:37 

  • 梁模板超高:1、如果梁底距楼面高度正好是3.6米,那么计算超高吗? 计算,计算3.6米以上的梁底至板底侧面模板超高费。 2、如果梁底小于3.6米,在梁的半中间超高,超高计算吗?计算,计算3.6米以上至板底梁侧面模板超高费。

    2009-09-01 08:50:48 

  • 应该计算超高费用

    2009-09-05 09:38:37 

  • 首先你要知道3。6M指什么部位。按照你说的情况应该计算超高。

    2009-09-01 10:35:26 