• 你好,请问在钢筋算量GGJ10.0中,如果首层地面结构标高输入了建筑标高,对钢筋计算结果有什么影响?

    你好,请问在钢筋算量GGJ10.0中,如果首层地面结构标高输入了建筑标高,对钢筋计算结果有什么影响?我输入的此图中没有标出结构标高。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,请问在钢筋算量GGJ10.0中,如果首层地面结构标高输入了建筑标高,对钢筋计算结果有什么影响?我输入的此图中没有标出结构标高。谢谢! 回答:可以将首层地面结构标高输入了建筑标高0.00,对计算钢筋量有影响,但不大,我们心里清楚即可,这样设置将钢筋文件导入图形文件也方便。

    2009-09-01 09:09:44 

  • 只要按同一种标高输入就可以.

    2009-09-06 11:58:08 

  • 标高只是一个相对值,如果你的层高设置对了的,是不影响钢筋工程量的。

    2009-09-01 09:04:19 

  • 这个对钢筋量是没有影响的。

    2009-09-01 09:07:10 

  • 没有影响,各构件都是以自身的标高设置计算的。

    2009-09-01 09:09:38 

  • 有影响,首层地面标高以下的钢筋多算了一个标高差的量

    2009-09-01 09:10:00 

  • 你只要在建立楼层时按建筑图所示标高及层高输入数据即可。对钢筋计算结果没有影响。

    2009-09-01 09:12:10 

  • 实际上对计算结果没有影响。建筑标高和结构标高就是地面做法的高差。如果在10.0里定义建筑标高,就等于把整个建筑抬起一个高度,只要楼层层高定义准确,对钢筋计算没有任何影响。