• 分布筋的搭接长度应该是多少?

    分布筋的搭接长度应该是多少?是一边150吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,分布筋的搭接长度软件默认的是150每侧,是没有那儿规定的。还有的人家不做弯钩,有的人家做弯钩。在这个问题的处理上我们是这样的:为了以后好对量,在干之前就与设计人员商量好了,写好记录,他们让我们放多长就放多少,设不设弯钩也是他们说了算。你看如何。

    2009-09-01 11:12:38 

  • 是的,分布筋的搭接长度是150mm

    2009-09-01 09:07:51 

  • 对,和负筋相连的分布筋,它们之间搭接是150

    2009-09-01 09:08:54 

  • 分布筋搭接150 没错 基本都是直径 6个 或 8个的

    2009-09-01 09:27:58 

  • 分布筋搭接长度为不小于150mm

    2009-09-01 09:36:59 