ch****@163.com 2009-09-01 17:46:08 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1238查看 3回答
管道沟槽连接问题
自动喷淋系统中,图纸设计镀锌管道大于等于DN65的管道采用沟槽连接。而自动喷水灭火系统施工及验收规范中第5.1.3 条:管网安装,当管公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接;当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。 问两种连接方式发生了矛盾,做消防的朋友们是如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个你要按图上要求的去做,图纸无要求时按规范
2009-09-01 17:59:52
-
消防管道大于等于DN65的管道现大多采用沟槽连接。你参照的可能是老规范了,现在消防喷淋施工验收规范用GB 50261-2005,里面就有沟槽连接的相关要求。
2009-09-04 10:07:27
-
当设计与规范相抵触时,应该在图纸会审时提出来,由设计修改或解释,如会审时没有提出本问题,应该提出自己的施工意见,用工作联系单与建设、设计单位联系,这样,设计方会出技术核定单或设计说明交建设单位批准后由施工方执行。 预算或结算根据上面的处理结果计算即可
2009-09-01 18:20:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看