• 线路跨越问题

    110KV跨越10KV,设计没说明是不是带电跨越,我需要套‘110KV跨越电力线10KV’ 和‘带电跨越电力线 被跨越电压等级10KV’这两个定额吗?  如果说明了我也需要套2个定额吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般不是带电跨越

    套‘110KV跨越电力线10KV’

    2022-06-23 17:03:44 