春风过驴耳 2022-06-23 17:27:52 | 安装结算安装算量GQI | 343查看 3回答
请问监控机房的接地干线需要绕整个机房敷设水平敷设一圈吗?
图纸里写了沿柱内敷设,那么水平要不要敷设呢?是绕圈敷设吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地母线才会绕机房一周;接地干线不会,水平管线看机房平面图。
2022-06-23 17:48:49
-
看平面图,按照平面图计算工程量
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-06-23 17:31:14
-
看图纸说明
2022-06-23 17:32:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看