• 请问监控机房的接地干线需要绕整个机房敷设水平敷设一圈吗?

    干线

    图纸里写了沿柱内敷设,那么水平要不要敷设呢?是绕圈敷设吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    接地母线才会绕机房一周;接地干线不会,水平管线看机房平面图。

    2022-06-23 17:48:49 

  • 看平面图,按照平面图计算工程量

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

    2022-06-23 17:31:14 

  • 看图纸说明

    2022-06-23 17:32:13 