    最好是按默认的 然后再看图纸设计 根据图纸设计来调整计算设置

    2009-09-12 14:58:53 

  • 你应该从101往后看 各个构件的锚固长度,里面有规定柱子 梁锚固长度是多少 一般都有锚固值的系数相乘 广联达就是按照101图集规范计算的

    2009-09-12 11:25:36 

  • 回答:锚固长度根据混凝土标号、抗震等级,钢筋的型号规格来确定,软件就是按0.3G101-1设计考虑的,只要你在软件里混凝土标号及抗震等级,钢筋的型号规格确定准确,软件会自动考虑计算。