• 垫层构件中底板底面积清单量为什么是零?

    刚做一个高层,筏板上有N个异形集水坑,筏板布置好后,自动生成垫层,在垫层处套筏板防水的做法,清单及定额代码均选用底板底面积,汇总计算后,清单量为零,定额量则正常,导入计价软件后,则没有该项。是否清单量为零的不再导入计价软件呢?

    问题补充:很奇怪,为什么选用同一个代码,定额量正常,而清单量为零呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个可能是软件程序问题,将工程量表达式修改为“TJ/垫层厚度”即可。

    2009-09-13 09:31:20 

  • 砼工程量应为体积,你选择的是面积应乘以垫层的厚度才会有工程量的。

    2009-09-12 15:08:46 

  • 清单及定额代码不应选用底板底面积,应选用各自的代码。

    2009-09-12 15:26:52 

  • 你可以在筏板出套用防水子目选择底面积代码试一下,垫层本身就是采用的代码就没有绘制问题是不是处在这。没有工程量的清单项软件有可能就不会导入计价,因为工程量是0就会按照没有处理。

    2009-09-12 16:53:17 