吴秀玲 2022-06-24 13:54:21 | 北京市 钢结构算量GJG | 1097查看 1回答
墙面檩条布置图规格表里拉条L为双层,C为撑杆+拉条、双层,图纸中拉条L只有一条横线,撑杆为C,请问计算工程量的时候L的工程量*2吗?撑杆C的工程量为C+L?应该如何计算?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
造价实习
答题: 374 被赞: 258
不用乘以2 那个双层是连接方式。。C是3根直径32 跟1根直径12的。。需要分别计算
2022-06-24 14:13:52
钢结构墙面拉条按照参数布置之后为何伸出檩条之外
钢结构建模中的主梁与次梁怎么绘制?
如下图所示,钢结构中的主梁与次梁可以交接处重叠吗?在钢柱处可以通长布置吗?
钢结构。主梁与次梁连接,节点问题
红圈的12指向的是啥呢?
钢结构防火涂料的计算规则,关系到与甲方结算;
北京12定额下册说:金属结构各种构件的油漆、涂料按设计结构尺寸以展开面积计算。我是不是可以理解为就按照图纸尺寸计算,不扣减钢梁、板接触的面积;钢梁按照展开面积计算?请问老师还有没有更有力的证据去描述12定额这句话;2019-10-29 10:48:06 补充主要是现场有的地方是存在扣减的,但是我们施工单位想多要钱,根据这个12定额;