• 钢筋10.0中

    基础梁的钢筋是锚入承台里面的我也在设置中 选了梁锚入承台的设置,可是我汇总计算以后 查看钢筋不对 梁还是按通常计算的 不知这是什么原因? 那它的 计算设置里面 怎么有梁锚入承台的节点呢? 一跨一跨的把梁画上 计算后 梁是按柱之间的净长算锚固的, 而不是按承台的净长算锚固的。 请问这是怎么会事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    参见下图示意【注意承台之间的基础连梁要用软件中的梁构件建立,软件会识别为基础连梁的,注意设置好标高即可】请注意你的操作与构件定义是不是符合我说的要求,梁构件不能用基础梁建立,要用梁构件建立