guofuzhou 2009-09-12 17:53:48 | 贵州省 其他专业 | 1976查看 7回答
柱一字形箍筋(拉筋)个数问题
如果有规格、长度一样的3根箍筋,我在定义构建属性中设为3A10@100。这样做对吗?我们同事说这样设的意思就成了柱的箍筋沿水平方向了。如图所示,我的做法是否正确?(拉筋该10,我已经改过来了。)
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样表示是不正确的,依图看应该有三种类型的箍筯,你只输入了两种;拉筯是分断面分别表示的,应该在拉筯1、2、3中分别输入A8@100(如果单根拉筯的长度即三个断面宽度是一致时,拉筯的长度也是一样的,这样可以一并输入3A8@100,和分别输入的结果是一样的,但是最好不要那样输入)
2009-09-12 17:59:03
-
恩 3A@100 是水平布置的3根 但是 这3根中的每一根 都是贯通柱子的一竖排拉筋 不知道这么说你明白吗! 软件中 标注了拉筋1和拉筋2是具体的哪根钢筋 所以 要输入一个2A@100 和一个 1A@1OO
2009-09-12 17:55:37
-
按本题图,出来的结构是对的。 但是方法不对。正如你同事说的,拉筋是两个方向的,方向要对。 如下图,按下图进行填写,如果该暗柱两侧的宽度不一样,则计算结果就有问题了。
2009-09-12 17:56:47
-
不能那样表示,你汇总计算后,点编辑钢筋,点构建查看就知道了,那样箍筋就成了2倍。只需输入A8@100就行了,还有一个箍筋也应该 在其他箍筋里输入,拉筋没有输完的也在其他箍筋里输入。
2009-09-12 19:07:01
-
参见下图示意
2009-09-12 19:45:53
-
我认为是输两种箍筋,就上他这种输入法子
2009-09-12 21:40:33
-
你这样是错误的,拉筋1只有一组,拉筋2有两组带一个内箍,内箍在其他箍筋里输入
2009-09-13 07:43:35
-
箍筋个数和拉筋个数和我手算的相差太远了啊,帮忙看看是什么问题。 净长6.55m,我算的是箍筋67个(为什么会有箍筋1、箍筋2、箍筋3?),,拉筋99个。
-
L形暗柱对称设置时怎样调换方向?一字形暗柱在单轴线上怎样定位?轴间尺寸为3米,剪力墙长为1.8米,画剪力墙时选取了基点,但终点确定不了,该怎样画呢?
-
我在输入剪力墙箍筋是 遇到 这样一个问题: 参数输入里没有! 该怎样输入箍筋?问题补充:我的图纸上画的有拉筋,但是没有标注间距! 输入拉筋时没有间距输入 不进去! 该怎么办?
-
如下的端柱中钢筋怎么设置 (1) 端柱中拉筋规格未标注,一般是多少? (2) 箍筋有三道,应该怎么设置? (3) 应选用“新建参数化柱”中哪一种参数化截面类型?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看