流水无痕 2022-06-25 11:10:13 | 湖北省 土建安装预算 | 458查看 5回答
关于弱电线路问题
请问专家们,弱电线路不能像强电那样共线吗?(如总线出来,到各房间通过箱或接线盒分线控制)
查过相关资料,明确指出各信号插座都是单线单管控制。
但感觉实际操作中不现实,例如楼层弱电箱控制10间宿舍,每间宿舍4个信号插座,1个视频插座,宿舍没有配置弱电控制箱。。。那照这么说,岂不是楼层弱电箱需要出线50根,配管50根???可能么?
安装新人,望专家帮忙解答下
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
50根线是确定无疑的,至于是不是用50根管,需要看设计;
如果都是DN15的管,必须是50根;如果电管有大(DN25)有小(DN15)。就说明可以共管敷设。
2022-06-25 14:51:52
-
弱电一般都是放射性布线,单独走
2022-06-25 11:13:47
-
弱电可以共管敷设,但线是一对一敷设。
2022-06-25 11:13:54
-
如果有同路径的就是可以的
2022-06-25 11:19:43
-
线是一对一敷设。
2022-06-25 17:19:49