• 各位老师,消防应急照明和疏散指示系统以下内容不知道理解对不对,有问题还望指出。

    1、A型应急照明集中电源(PD-A)到灯具之间的线路(NH-RVS-2*2.5 JDG16)和配电箱(1ALE3)的WLE2回路并排敷设(不共管),还是说沿最近距离沿顶板暗敷设就可以。

    2、A型应急照明集中电源配管(NH-RVS-2*4  CC(JDG20))和桥架相连,沿桥架和和配管与每层的A型应急照明集中电源相连接。

    弱电是不能走强电桥架的。请问:①、从强电井中的PD-A至弱电井中的弱电桥架是否可以直接沿最短距离沿顶板暗敷设,还是说尽量沿墙敷设。

    ②、消防应急照明和疏散指示系统是通过弱电桥架到消防控制室还是通过消防桥架呢。

    强电桥架

    电井

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑





我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.首先您需要确定的WE2回路并不是每层都需要进应急照明配电箱,应该是垂直引上或者引下,每隔几层一个回路,然后它和A型……回路不共管,按就近原则敷设

    2.一般来说电气竖井里面设备较多,规格尺寸安装方式有不确定性,施工单位一般都是明配

    3.您一次问的问题太多,好多人一看太多就都跳过去了,您如果有问题可以一条一条的发

    2022-06-25 22:35:48 