• 剪力墙保护层设置

    剪力墙内外钢筋保护层不同 外25 内15,算钢筋影响吗 怎末设置保护层厚度?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般情况下,外墙有这种情况。如果是这样的话,可以把楼层设置中剪力墙的默认保护层厚度定为15mm,在绘制好墙体后,选中所有外墙,在属性窗口中把保护层厚度改为20就可以了。 保护层厚度对主筋的量影响不大,主要是对拉勾的量有影响。

    2009-09-13 07:26:19 

  • 内15,外25 ,不调也罢,因为按平均厚度20,和这个拉钩算出来是一样的

    2009-09-13 08:52:42 

  • 墙钢筋的保护层一般是15 调是 必须的 影响也是肯定的

    2009-09-13 09:44:49 

  • 就象上述做,就好了!

    2009-09-13 05:44:33 

  • 剪力墙内外钢筋保护层不同 外25 内15,算钢筋影响吗 怎末设置保护层厚度,保护层厚度不同直接影响剪力墙的拉筋尺寸,因此如果设置不好就影响钢筋计算的准确。你这个剪力墙内外保护层厚度不一样,可按平均厚度20设置。

    2009-09-13 05:46:23 

  • 有影响,可以平均保护层厚度,剪力墙内外钢筋保护层不同 外25 内15,钢筋拉筋受影响,设置保护层厚度为20就是了

    2009-09-13 00:33:27 

  • 如果保护层的厚度设置不得当,它会影响钢筋计算的,你这个剪力墙内外厚度不等可按平均厚度定义就行了。

    2009-09-13 06:47:03 

  • 求平均数或两个保护层相加除以2即可

    2009-09-13 07:22:42 

  • 你这个剪力墙内15,外25 ,可以按平均保护层厚度20设置。

    2009-09-13 07:26:48 