16868 2009-09-13 10:50:12 | 河南省 行业软件 | 1013查看 4回答
弱电工程,电话系统与宽带系统
刚接触电气工程,弱电不太懂,请教下,麻烦能详细解答 1.电话系统部分:标柱HYA-50(2*0.5)SC40FC,计算出40管子的量,那么线的工程量如何计算?是直接按管子的量,还需要*2吗?计算时与50有什么关系? 2.电话线穿16的管,这里的管材质应该是指PVC吧,那么线的量又如何计算,还需要*2吗问题补充:先谢谢大家了 那么比如HYA-50(2*0.5)SC40,这里的50对,只是对套定额有关系,而与计算电话线的工程量是没有关系的? 再如定额:13-1-095穿放,布放电放线 1对,这里电话线2*0.5的工程量就是按图计算出16PVC管的工程量后加上预留就可以了吗?不用再*2了?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电话系统部分:标柱HYA-50(2*0.5)SC40FC,计算出40管子的量, ,HYA-50(2*0.5)是电话电缆:50对(2*0.5)的,长度按定额加余量,一般管的量加配电箱的半周长 2.电话线穿16的管,这里的管材质应该是指PVC吧, 线的量你看看计算规则,一般是穿几对的线,比如RVS-2*0.5,长度也是按管的加配电箱的半周长
2009-09-13 11:05:06
-
1、40管子多长,线就多长,HYA-50(2*.05)是电话线的规格(就像电缆), 2.16管一般是指PVC的,直接量个长度就行了
2009-09-13 11:01:50
-
1、这是50对的大对数电缆,长度不仅是管子的长度,如果全部穿管的话,才能这样算,而且还应该加上两头的预留接线长度,交换机房内预留10米。 2、如果是16,那么就只有PVC16,如果是15或者是20还有可能是钢管。量出管的长度之后再加上两头的预留(像你这个应该是管直接和出线盒相接,之需要外加300mm*2)。
2009-09-13 11:08:53
-
1. HYA-50(2*0.5)是电话通讯电缆50对的,每对线的线径是0.5MM2。计算这根通讯电缆的长度是从起端箱至终端箱的水平距离+竖直距离+两端箱体的半周长之和。至于敷设途中的损耗会在定额中包含。 2. RVS-2*0.5的电话线穿管都是采用PVC16的阻燃塑料管或者DN15的钢管。线路长度的计算按管路延长米+前端电话分接线箱的半周长+端盒处0.3米之和就是线量。不用乘以2。
2009-09-13 12:15:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看