• 斜屋面的梁为什么画不斜?

    在钢筋算量里,我画的斜屋面有两边,我先画了斜板再画斜梁,左边的斜梁能画斜,可是右边梁怎么都不斜,在三维里面看标高是斜的,但是梁就是平的,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况是由于右边的梁没有在板下。 可以选择右面的梁,直接修改其标高属性,注意一定要将标高值的括号去掉。 是标高不对,比如下图。 通过计算算出来这根梁的起点和终点的标高。

    2009-09-13 11:26:49 

  • 梁在斜屋面板,不同斜面交接处要打断。

    2009-09-13 11:28:02 

  • 1、看你的梁在不同斜面相交处是否打断,打断的梁最终要合并。 2、如果上述情况不存在,就看你右边的梁是不是没在板下,可以通过修改起点顶标高和终点顶标高来调整,画好的梁你可以通过查看斜构件标高来查看标高是否正确。

    2009-09-13 12:21:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!