zhylucky 2009-09-13 11:33:27 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 5873查看 8回答
怎样查看不封闭的地方?
1、在布置房间里,显示不能在非封闭区域布置,但我仔细查看也查不到不封闭的地方,而且在对称的地方可以布置,怎么才能检查出哪里不封闭? 2、在点布置房间时,两个房间并在了一起,是什么原因?如何分开?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按F12,只选择墙构件显示。在墙与墙相交的地方,放大查看,是不是墙与墙之间还有缝隙。通过延伸将墙与墙相交,就会形成一个封闭的区域。 房间与房间是以墙的轴线为界,但是计算时,按墙间的尺寸进行计算的,所以这是正常情况,不用考虑。
2009-09-13 11:37:39
-
F12只显示墙出来,看一下你要布置的房间区域内 墙是不是封闭的实体看不出的话,调成线框模式的情况下看,要是有缝的话用虚墙连接
2009-09-15 10:12:12
-
1.有时选择点布时会提示不能在非封闭区布置,你可以换用直线布置试试。 2、你可以将两个房间之间设置一到虚墙来辅助房间布置。 3.你可以将房间里所有的构件(如墙裙、踢脚线等)依附到房间里再进行布置。
2009-09-13 16:17:25
-
在大写状态下,按一下 Z 字母 此时的柱子就隐藏了,这时就可以看到什么地方的墙不封闭了,一般都发生在有转角柱的地方,特别是短肢剪力墙结构的翼缘柱处,定义个虚墙构件,把不联续的地方用虚墙连接起来就可以了。
2009-09-13 17:45:28
-
1、隐藏所有的柱子(柱子不参与封闭),放大绘图介面,看墙与墙之间是否有空隙,有空隙的地方延伸墙 2、点布置房间时,两个房间并在了一起,是因为两个房间相连的地方墙不封闭,延伸墙使其封闭,重布房间
2009-09-13 11:40:26
-
把柱子隐藏了,主要查看一下墙体与柱子连接的地方是否封闭 两个房间并在一起,是两个房间中没封闭上,如果没有封闭的地方可以建立虚墙把房间进行封闭
2009-09-13 11:41:16
-
1、在布置房间里,显示不能在非封闭区域布置,但我仔细查看也查不到不封闭的地方,而且在对称的地方可以布置,检查哪里不封闭:隐藏柱子(柱子不参与封闭),,看墙与墙之间是否有空隙,有空隙的地方延伸墙就好了。 2、在点布置房间时,两个房间并在了一起,原因是两个房间中没封闭上,检查延伸墙就好了
2009-09-13 14:56:00
-
在图形中只显示单一的构件就好看了,比如只显示墙构件,就可以看出墙体不连续了。
2009-09-19 00:29:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看