==== 2022-06-28 09:17:12 | 湖北省 安装机电 | 450查看 4回答
给排水算量问题
各位前辈,给水管道,就是一层平面图的管径为DN20,而他的立管却是DN25的,请问他一层给水管和立管是按DN20的计算还是DN25的计算
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
立管按DN25
2022-06-28 09:18:15
-
立管是主干管,然后分支到各层。立管要比分支到各楼层。立管是25的管。
2022-06-28 09:21:08
-
按设计要求的DN25计算。
2022-06-28 10:23:43
-
立管可图示尺寸DN25计算,有问题可以积记录反馈给设计,可以问下当时怎么考虑的
2022-06-29 09:16:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看