关于梁挑耳及布置板负筋的问题
如图所示,问题1:中间图标注为KL8突出部分为板阴角,KL8突出部分是算作梁挑耳还是算作板? 问题2:图纸并未对KL8作剖面详图,仅有图中原位标注,KL8突出部分钢筋及混凝土是否按左图中柱TR计算? 问题3:若KL8突出部分按梁挑耳计算,KL8是否应记为异形梁?在钢筋抽样中是否也应画为异形梁? 问题四4:如右图所示,当需要布置板负筋②时,在钢筋抽样中应该如何输入?是否左标注填1150mm,右标注填0,单排标注位置为支座中心线,然后按梁布置?若是,在绘制梁时,未将其画为异形梁,是否影响计算结果? 求各位大神解答,谢谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.KL8突出部分应该算作梁挑耳。2.KL8突出部分钢筋及混凝土应该按KL8的计算。3.KL8应该为矩形梁。4.当需要布置板负筋②时,在钢筋抽样中应该左标注填1150mm,右标注填0,单排标注位置为支座中心线,然后按梁布置,不影响计算结果