• 看图阀门问题

    系统图

    看图答疑解惑

    系统图上有减压阀,到室内平面图上又没有了,而且跟住宅户内给水系统上的阀门又对应不上,我

    应该按哪个图算阀门,或者说我本身是理解有问题(他们表达的不是一处的)。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸表达不一致。

    按有减压阀配置,并请设计确认

    2022-06-29 09:29:18 

  • 第一张图纸箭头是减压阀,表示1~2层有减压阀;

    第二张图纸箭头是Y型过滤器;

    第三张图纸箭头也是Y型过滤器

    工程量按照图纸设计计算