d 2009-09-14 14:59:41 | 山东省 其他专业 | 303查看 6回答
钢筋问题10.0
请问在有承台基础梁的时候,基础梁底筋在承台处事是断的开的吗?上部筋应该是通的吗?在广联达10.0怎么设置呢?怎么底筋总是通的呢?听别人说施工时候底筋都是断开锚固在承台里的?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:基础梁上下筋在一般情况下是通长计算的,你如果要断开算也行,在定义底筋时不要在集中标注里定义,在识别梁跨时在每一跨的下步中间填上底筋量就分开算了。 图纸有要求拉通的就必须拉通了,你修改后要重新汇总知道吗。 计算设置不会错的,看来你要它断开还要改成DKL梁了,基础梁按要求是拉通的。
2009-09-14 16:24:21
-
顶面是一个标高或梁低于承台,就应该按锚固计算 梁顶标高高于承台,顶筋就要贯通 施工中掌握原则是钢筋够锚固即可 软件中可以在《计算设置》——《节点设置》——《框架梁》——《基础连梁端节点》里设置
2009-09-14 15:14:30
-
基础梁底筋能通则通,如果要断开,你可自己设置。
2009-09-14 15:19:26
-
1、顶筋可以贯通,但要按搭接要求进行搭接。 2、底筋要在承台处锚固,承台相当于支座。
2009-09-14 15:20:21
-
选择基础梁,按右键,有一个基础梁遇害承台的选项,里面有三个选择,选择你需要的就行了。
2009-09-14 15:22:11
-
如果基础梁的顶部标高一样则上部筋通长布置,同理底部相平时则底部筋通长布置,遇到不同梁跨截面不同导致顶部和底部不齐平时,钢筋才需要锚入承台
2009-09-14 15:48:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看