• 管道拐弯处变径这个三通怎么算

    消防喷淋管

    比如 DN100的管他拐弯了拐角处接了根DN65的支管,这个三通算机械三通还是沟槽三通?这个三通的卡箍是两个DN100的卡箍和一个DN65的卡箍还是就DN100的卡箍?

    DN100的管拐弯接了跟DN40的支管,这个三通算机械三通还是沟槽三通?这个三通卡箍怎么算?DN40的卡箍要算吗?

    变径管要怎么算?DN100的变径管接DN80和接DN40算同一种吗?多大管径的要算变径管,一跟直管从DN80变DN65这个变径管要算卡箍吗。

    2022-06-30 15:24:30 补充

    DN100的管中间接了根DN32的支管这个三通要算卡箍吗,他是直接打孔还是怎么样。

    2022-06-30 15:42:23 补充

    消火栓管道采用内外壁热浸镀锌钢管,管径≤ DN50时,采用螺纹和卡压

    连接;管径>50时,采用沟槽连接、法兰连接。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    告诉大家,设计要求是从多大的管径,采用沟槽连接?才能回答你的问题。

    100的沟槽弯头+100*65的沟槽变径(100的卡箍2个+65的卡箍1个)

    100的沟槽弯头+100*40的沟槽变径(100的卡箍2个)

    100*32*100的机械三通(1个),没有卡箍。


    首次提交 2022-06-30 15:39:54  最近修改2022-06-30 16:31:29 (修改过1次)