赤兔girl 2022-06-30 15:28:28 | 山东省 安装预算 | 541查看 3回答
配电箱不同回路出线共管问题
应急照明箱系统图中有WE1、WE2两条回路
WE1回路对应1-9层楼梯间,WE2回路对应10-18层楼梯间,平面图中却只画了1跟配管,1根上反立管
问题:从配电箱出来的2个回路应该考虑1根管子还是2根管子?WE1和WE2回路1-9层的上反电线是否共管敷设?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看系统图不应该是共管的
2022-06-30 15:31:40
-
1.两根管子,2.1-9层上返电线不共管,上下层是相互勾在一起的
2022-06-30 15:59:04
-
是2根管子,二个回路。
2022-06-30 17:26:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看