qq77132045 2009-09-14 17:03:58 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2344查看 2回答
基础梁的钢筋连接方式一般是什么啊?
1、双面焊可以吗? 2、柱子锚入顶板的钢筋长度怎么看? 3、柱子的智能分析边角柱在不画墙时是不是不能用啊? 4、板面筋锚固入梁时一定要到梁边扣保护层再加12D吗?有的图纸要求伸入梁长度达到LA就可以了啊。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、双面焊可以吗? 2、柱子锚入顶板的钢筋长度怎么看? 3、柱子的智能分析边角柱在不画墙时是不是不能用啊? 4、板面筋锚固入梁时一定要到梁边扣保护层再加12D吗?有的图纸要求伸入梁长度达到LA就可以了啊。 你好:1、现在不用你说的这种做法了,流行直螺纹。2、柱子锚入顶板做法多了,看你是边柱、角柱、还是暗柱了。建议看看图集03G101-1。3、与墙无关,与梁有关系。4、图纸有要求就按图纸要求做,没有要求板边支座负筋都是按锚固做的,规范也是这样。
2009-09-14 17:31:24
-
1.一般不采取,因为那样操作会费工的。 2.一般按照15d, 3不是的, 4.可以修改设置,
2009-09-14 17:20:23
-
联系独立基础的梁,它只有一个剖面,没有写是什么类型的梁,那么在软件中选什么类型的梁?
1.联系独立基础的梁,它只有一个剖面,没有写是什么类型的梁,那么在软件中选什么类型的梁? 2. 图纸上写-0.05拉梁,而梁的集中标注写框架梁,是不是在定义梁的时候选楼层框架梁?
-
如图所示。3个箭头分别指3种梁。那么,此图纸中标有LL的梁用什么定义呢? 注意,不是连梁,连梁是最下边红色线条的。问题补充:如果用连梁来定义,那么同一楼层中就会出现2个LL3 LL4 LL1等。。。
-
如图所示。3个箭头分别指3种梁。那么,此图纸中标有LL的梁用什么定义呢? 注意,不是连梁,连梁是最下边红色线条的。问题补充:如果用连梁来定义,那么同一楼层中就会出现2个LL3 LL4 LL1等。。。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看