    剪力墙水平钢筋在软件中会自动计算到暗柱内。

    2022-07-04 18:06:18 

  • 定义墙时选择水平筋计入边缘构件和体积配筋率,计算就正确了

    答疑解惑

    首次提交 2022-07-04 18:07:28  最近修改2022-07-04 18:08:59 (修改过2次)

  • 你好:分别定义暗柱,剪力墙水平分布钢筋代替箍筋的不用绘制,因为暗柱需要用相邻的剪力墙覆盖,软件自动计算剪力墙分布钢筋贯通暗柱布置的。

    土建计量GTJ2021中:选中剪力墙,在属性中修改“水平分布筋计入边缘构件体积配箍率“修改为“计入“,则剪力墙水平钢筋会按照节点设置中“水平筋代替边缘构件箍筋时端部暗柱/边缘翼墙/转角墙节点“计算。如图:

    广联达服务新干线

    土建计量GTJ2018中:墙两侧的水平筋不能形成封闭,可以不输入暗柱箍筋,剪力墙水平筋的弯折在工程设置---计算设置---节点设置---“水平钢筋端部暗柱节点”中改成“(墙厚-2*保护层)/2”的长度,计算的钢筋量上和封闭的差别不大,只是显示不了封闭的水平筋而已。如图: