jinxiudadi 2009-09-15 16:10:52 | 北京市 其他专业 | 1459查看 9回答
板负筋长度是从梁侧计算,还是从轴线计算?
图纸标明负筋长度1300,施工单位认为应从梁侧开始计算,我方认为应从轴线开始计算。请高手回答。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个一般是从梁外侧开始计算的,软件设置的时候要注意修改参数中的计算设置
2009-09-15 16:20:32
-
这个还真不好说,图纸上如果没有说明或标注,就要和设计沟通了。你可以量一下,看看1300是从什么位置开始量的
2009-09-15 16:15:43
-
看结构图纸说明上怎么说的就怎么算,
2009-09-15 16:19:08
-
图纸标明是1300,就按1300计算,再加上再头弯勾
2009-09-15 16:22:04
-
如果设计图纸中没有明确说明,一般应该是从梁外侧算起!
2009-09-15 16:51:49
-
答:以上网友回答都不太正确,你们与施工方都有道理,原因如下: 平法标注中,规定如下: 1、单边负筋时(边梁负筋),标注的尺寸是从梁内侧开始的,总长度等于: 锚固长度+标注尺寸+弯折。 2、双边负筋时(中间梁负筋,即跨板负筋或跨梁负筋),标注的尺寸是从 梁中心标注的,总长度等于:左弯折+左标注尺寸+右标注尺寸+右弯折。 所以:首先要看是哪个地方的负筋,根据上面的1、2条就知道啦。但要纠正你的 一点是:不是轴线中,而是梁的中线。
2009-09-15 18:16:19
-
图纸标明负筋长度1300,施工单位认为应从梁侧开始计算,我方认为应从轴线开始计算。负筋长度的计算要分两种情况:一是单边负筋即边梁负筋,标注的尺寸1300应是从梁内侧开始的,其长度等于:锚固长度+标注尺寸+弯折。、二是双边负筋即中间梁负筋,也是跨板负筋或跨梁负筋,标注的尺寸是从梁中心标注的,其长度等于:左弯折+左标注尺寸+右标注尺寸+右弯折。
2009-09-15 19:26:09
-
图纸标明是1300,就按1300计算,其长度等于:左弯折+左标注尺寸+右标注尺寸+右弯折。
2009-09-15 20:21:31
-
图纸标明负筋长度1300,施工单位认为应从梁侧开始计算,我方认为应从轴线开始计算。 回复:这要看设计文件是如何规定了 1、如果设计文件明文规定,负筋标注长度就是除弯钩以外的有效长度,那么就应该按照你方的理解执行; 2、如果设计不明确,那么按照图集04G101-4第25页的规定,这个标注为1300的负筋计算长度应该是,La+1300+板厚-2个保护层; 3、如果争议不能得到解决,建议双方可以咨询相关设计单位予以确认。
2009-09-16 00:31:43