• 关于水电资料隐蔽的问题。?

    在水电安装工程中,给排水和照明、弱电需要隐蔽那些部位? 需要具体详细的部位。

    问题补充:如果是隐蔽配管,只附系统图,不附平面图可以吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在水电安装工程中,给排水和照明、弱电需要隐蔽那些部位? 需要具体详细的部位。 回复: 一、 管道项目 1、管道底部是否设有支墩,如有,应作隐蔽记录,包括支墩的材质做法、标高; 2、管道进出建筑物外墙是否设置套管,如设置,应注明套管材质、标高、具体做法; 3、埋地钢管是否有防腐和保温要求,如有,应注明具体做法; 4、管道埋设是否需要挖填土,如需要,应注明挖填土的标高、沟槽宽度、深度; 5、被隐蔽的管道,尤其是PP-R管材,其接头形式是如何施工的,这关系到结算时如何计算管件数量,应注明; 二、电气安装 1、埋设在楼板、梁里面的预埋电线管,应注明使用的什么材质、接头形式、是否按照设计走向布置、原设计有无违反相关施工质量验收规范的规定,如有应注明如何处理的; 2、预埋管线应注明管线中心线距离楼地面建筑标高的实际高差,以方便工程结算时计量准确; 3、设计要求的总等电位连接、局部等电位连接的具体做法应注明; 4、防雷接地利用结构钢筋作为引下线的钢筋直径、根数、位置, 5、利用结构钢筋作为接闪器,应注明具体节点构造要求; 6、利用结构钢筋作为均压环,应注明焊接位置、数量、节点做法; 以上几点在工程结算时能够给预算员提供很好的证据,能够保证施工单位的基本利益不受损害,所以非常关键。

    2009-09-16 02:10:48 

  • 配管,接线盒,接地系统,预埋件等。最好查一下《电气手册》。

    2009-09-15 20:58:01 

  • 根据国家建设工程文件归档说明执行即可

    2009-09-15 21:03:52 

  • 在水电安装工程中,给排水和照明、弱电需要隐蔽那些部位? 需要具体详细的部位。 回答:配管、预埋件、接地、防雷系统等被混凝土覆盖的均为隐蔽部位。

    2009-09-15 23:32:48 

  • 被覆盖的从表面上看不到的都需要隐蔽

    2009-09-16 07:23:39 

  • 水电工程施工的所有阴蔽部位(暗敷设)部分都需要具体的详细的位置,并应附阴蔽工程平面图。

    2009-09-16 08:04:24 