• 关于结构和抗震等级的问题

    总说明 结构体系:本工程5层部分采用钢筋混凝土框架结构,10层部分采用框架剪力墙结构。 抗震等级:5层部分框架的抗震等级为四级,10层部分框架的抗震等级为三级,剪力墙的抗震等级为三级。 此工程的结构和抗震等级该怎么输入?

    问题补充:5层部分和10层部分的1-5层在同一层上,也就是说一层中既有三级抗震,又有四级抗震,那该怎么处理?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议在工程信息中不输入抗震等级。而在楼层设置界面,按楼层分别输入各类构件的抗震等级。

    2009-09-16 14:06:31 

  • 你好:按三级输入吧。四级抗震和非抗震要求一样。

    2009-09-16 10:08:11 

  • 直接在楼层管理中输入,如图:

    2009-09-16 10:30:30 