• 脚手架的系列问题,总没理顺,请山东地区的老师解答。

    1、外脚手架是按照外墙的外边线计算的,外墙有混凝土剪力墙,计算了外脚手架后,外墙那些混凝土剪力墙还能再按照砼墙的计算规则计算脚手架吗? 2、地下室的外墙脚手架有相关说明吗?好像外墙脚手架是从设计地平或从自然地坪算起的,那地下那部分怎么办? 3、还有一个问题,外墙按照外墙外边线计算了外脚手架,那在外墙中的边框架柱还要套柱子的脚手架,那为什么在外墙中的砼剪力墙不能再套墙的脚手架???

    问题补充:06消耗量定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    脚手架的系列问题,总没理顺,请山东地区的老师解答。 1、外脚手架是按照外墙的外边线计算的,外墙有混凝土剪力墙,计算了外脚手架后,外墙那些混凝土剪力墙还能再按照砼墙的计算规则计算脚手架吗? 回复:这个问题在省建设厅2008年11月13日下发的{关于发布《山东省建筑工程消耗量定额》补充册(二)的通知}的附件《山东省建筑工程消耗量定额》补充册(二)中明文规定:“已按照相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土梁、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另行计算混凝土浇注、和墙体砌筑脚手架”。 2、地下室的外墙脚手架有相关说明吗?好像外墙脚手架是从设计地平或从自然地坪算起的,那地下那部分怎么办? 回复:这要从两个方面来探讨 A、如果施工时是按照先主体后回填,那么在计算外墙脚手架搭设高度的时候,应该自地下室地板上表面算起,至建筑物檐口高度; B、如果是地下室施工完毕,回填后进行主体施工,那么外手脚的计算高度应自设计室外地坪算起,地下室外墙脚手架自地下室地板上表面算至地下室顶板上平,钢筋砼外墙执行双排外脚手架定额。其他墙体材料的地下室外墙脚手架执行参照地上部分的脚手架规定。 3、还有一个问题,外墙按照外墙外边线计算了外脚手架,那在外墙中的边框架柱还要套柱子的脚手架,那为什么在外墙中的砼剪力墙不能再套墙的脚手架??? 回复:见第一个问题的回复

    2009-09-17 18:48:34 

  • 1、不能再计算剪力墙脚手架。 2、没有明确规定。地下室外墙应该计算脚手架,因为工序是先施工,后回填,必然要用脚手架。 3、这是定额规定。

    2009-09-16 21:07:37 

  • 地下的你可以按照里脚手进行计算啊,满堂的或者其他的 你外墙脚手架就按照外墙外边线长与宽一边加200 算(也就是按照平整场地)就可以了 外墙那些混凝土剪力墙还能再按照砼墙的计算规则计算脚手架吗? 你这个问题可以这样计算

    2009-09-16 17:09:52 

  • 1.凡工业与民用的建筑物所搭设的脚手架,均执行综合脚手架定额。 2.单项脚手架是作为不能计算建筑面积而必须搭设脚手架时使用的项目。 3.同一建筑物有若干个檐高时,按垂直划分以不同檐高套用相应定额,地下室(半地下室)套用地下室脚手架定额项目。 4.综合脚手架项目已综合内、外脚手架、斜道、上料平台、金属架油漆、安全网、防护栏杆、临边和洞口的安全防护措施,以及多层建筑(不能计算建筑面积的)层高在2.2m以内技术层、杂物间、车库等脚手架。用料上综合了竹制、木制、金属等因素,作为推销费用包干,不得因搭设方法或用料不同而换算。 5.天棚高度超过3.6m且天棚和墙面均有装饰时,另计满堂脚手架项目;天棚(墙面)为刷浆、勾缝、墙面(天棚)为装饰时,按满堂脚手架项目的50%计算;墙面和天棚均为刷浆或勾缝时,按满堂脚手架20%计算;除此之外,无论水平或垂直投影面积均不再计算脚手架费用。室外走廊,阳台若符合上述条件,可按上述规定计算满堂脚手架。 6.烟囱、水塔脚手架和安装电梯的脚手架定额取定为钢管式脚手架,实际不同时不允许调整。 7.水平防护架和垂直防护架,指脚手架以外单独搭设的用于车辆通道、人行通道、施工防护措施防护架等。 计算规则 1.建筑物综合脚手架按建筑物室外地坪以上的建筑面积计算。建筑的高度应自设计室外地坪至檐口高度为准(不包括女儿墙、屋顶水箱、出檐、楼梯间等高度)。地下室(半地下室)脚手架按其建筑面积计算。 2.满堂脚手架按楼地面中心线面积以平方米计算,不扣除垛、柱所占地的面积。满堂脚手架的计算高度以设计地面至天棚底(板底)净高为准,天棚高度超过5.2m时,按每增高1.0m计算一个增加层,但增加层的高度小于0.5m时舍去不计。 3.现浇钢筋混凝土满堂基础,宽度大于3.0m的带形基础,均可按基础底面积计算满堂基础脚手架。不扣除墙所占面积,也不另加基础外运输道面积。 4.电梯安装脚手架按电梯井高度从坑底算到机房板底,不论梯井大、小以一部电梯为一座计算。 5.不能按建筑面积计算综合脚手架的独立柱、钢筋混凝土内墙及悬空单梁、连续梁、墙面装饰的单项脚手架: (1)独立的砖、石、钢筋混凝土柱,按柱结构外围周长加3.6m乘以柱高的面积计算;高度在3.6m以下者,套用单排脚手架定额;3.6m以上者套用相应高度的双排脚手架定额。 (2)现浇钢筋混凝土墙,按墙结构长度乘以高度以平方米计算,套用相应高度的双排脚手架项目。 (3)现浇钢筋混凝土单梁或连续梁,按梁结构长度乘以室外设计地坪面(或楼板面)至梁顶面的高度以平方米计算,套用相应高度的双排脚手架项目,与之相关联的框架柱不再计算脚手架。 6.高度超过3.6m墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可以计算装饰脚手架。外墙装饰脚手架按装饰面的长度乘以高度以平方米计算,套用相应檐高的双排脚手架项目乘以系数0.3;内墙和天棚装饰脚手架按满堂脚手架计算。 7.钢筋混凝土、砌砖的女儿墙挑檐反口其垂直高度超过1.2m者,可另行按单项脚手架定额计算。工程量按女儿墙(或反口)的长度乘以高度以平方米计算,套用相应檐口高度定额项目。 8.水平防护架,按实际铺板的水平投影面积,以平方米计算。 9.垂直防护架,按自然地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度,以平方米计算。 10.里脚手架按墙面垂直投影面积以平方米计算。 11.其它构筑物的脚手架: (1)砖砌构筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度的面积计算,高度3.6m以内者,套用里脚手架定额。高度3.6m以上者,套用单排脚手架定额。 (2)石砌筑物超过或低于设计外地坪高度在1.2m以上时,按构筑物搭设长度乘以高度的面积计算,高度3.6m以内者,套用单排脚手架定额;高度超过3.6m以上者,套用双排脚手架定额。 (3)围墙脚手架,按室外自然地坪到围墙顶面的砌筑高度乘以围墙长度以平方米计算,高度在3.6m以下,套用里脚手架定额项目;高度超过3.6m以上时,套用单排脚手架定额项目。 (4)室外管道脚手架,高度从自然地坪算到管道下皮(多层排列管道时,以最上一层管道下皮为准),长度按管道的中心线以延长米计算,套室外管道脚手架定额。 (5)石砌护坡垂直高度超过1.2m时,以斜面积,按单排脚手架的20%计算;石挡土墙脚手架以垂直投影面积单排脚手架50%计算。 (6)砖烟囱外脚手架,以室外地坪面至烟囱顶部和筒身高按座计算,地面以下部分脚手架已包括在定额内。 (7)水塔脚手架以座计算,高度系指设计外地坪至塔顶的全高。烟囱带水塔者,脚手架高度按烟囱高度计算,执行水塔脚手架定额。每座水塔只计算一次脚手架费用,包括钉防寒板、抹灰及门窗油漆等使用在内。 (8)贮水(油)池、大型设备基础,凡超过或低于室外地坪1.2m以上时,均可计算双排脚手架。贮水(油)池脚手架按内壁周长乘以池底至池壁顶面边线之间高度,以平方米计算。大型设备基础,按其外形周长乘以设备基础高度,以平方米计算。 (9)非滑升模板施工的钢筋砼、砌筑贮仓,筒仓及圆库脚手架,不分单筒或多筒组合均按单筒外边线周长乘以设计室外地坪至贮仓上口之间高度,以平方米计算。均套用双排脚手架定额项目;多筒组合连接部分的面积不扣,脚手架所需加固的横杆、立杆也不增加。 (10)滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓及圆库不另计算脚手架;若内衬砌砖或装饰时,按内衬截面平均净面积套用满堂脚手架定额项目。 12.建筑物垂直封闭网按建筑物外围长度乘以室外地坪至檐口高度以平方米计算,女儿墙或挑檐高度超过1.2m时,其封闭网高度可算至女儿墙或挑檐顶面。 13.旧建筑物加层的脚手架按加层建筑面积综合脚手架计算,另外,旧建筑物外墙面无论有无装饰,均按旧建筑物外围长度乘以旧建筑物檐口高度,以垂直投影面积按双排脚手架定额项目的50%计算 浙江首个地方性脚手架搭建标准公示 新华网 发布时间:2006-12-13 16:50 据浙江省建设厅透露,浙江省地方标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》于日前正式公示,即将出版。同时,与之配套的用于根据不同情况对“脚手架”受力分析计算的应用软件也将推出。 据了解,此前浙江省建设厅已将“扣件式钢管支模承重脚手架施工风险与应用”作为立项课题,由浙江省建设投资集团和浙江大学共同完成研究工作。经专家组鉴定,课题的整体成果达到国际领先水平。课题组通过对施工现场的调查研究,对钢管的壁厚等涉及安全隐患的地方都作了分析,并专门编制了程序来计算不同情况下的脚手架受力情况。同时,这套应用软件还引入了一个稳定性系数,可作为安全系数测控脚手架搭设方案,不再套用国外的数据。浙江省地方标准《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》正是在此基础上制订出来的。 浙江省建设投资集团副总经理、总工程师、教授级高工陈天民介绍说,建筑工程整个周期的安全成为建筑行业关心的重点,前期分析是否到位,钢管和扣件等质量是否过关,验收关有没有把住,都非常关键。目前建筑行业内普遍存在安全隐患的问题,包括钢管扣件连接、材质要求等都有不达标的地方。规程的制订,将对施工安全起到理论上、构造上和管理上的保证作用。 脚手架事关工人人身安全 发布时间:2006-12-16 17:50 只要输入建筑施工现场的相关数据,计算机软件就会根据工程情况和脚手架受力分析,“对号入座”地提供一份脚手架安全搭建的具体方案。在日前举行的浙建集团第二届科技进步大会上,该集团与浙江大学共同完成的科研成果“扣件式钢管模板承重脚手架施工风险与利用”引起建筑行业的普遍关注。 脚手架一直是建筑行业的一大安全隐患。前几年,我省曾发生过建筑工地脚手架因搭建质量问题引发的坍塌事件,造成建筑工人受伤。发生脚手架坍塌事故主要有三个方面原因:有的工地在搭建脚手架时没有严格按照图纸搭建,有的则是钢管、扣件质量不过关,有的是搭设后没有通过验收就开始使用。过去,我省还没有编制建筑施工脚手架搭建技术的地方标准,这让一些不规范搭建脚手架的工地有机可乘。 浙建集团总工程师、教授级高工陈天民说:“脚手架关系着建筑工人的人身安全问题,绝对不能马虎。从表面看,搭建脚手架只是一个简单的活,其实一个安全脚手架名堂可不少。钢管质量、拧紧度要保证,还需考虑脚手架整体空间结构、钢管布局、立杆间距。”作为我省建筑行业龙头企业的浙建集团意识到脚手架安全的重要性,投入30万元科研资金,历时2年对扣件式钢管模板承重脚手架搭设技术进行研究。 目前,这项研究成果已通过国家建筑业专家们的鉴定,课题的整体成果达到国际领先水平,并编制了实用性的计算机软件,以方便其他建筑公司共享。浙建集团有关负责人透露,我省关于建筑脚手架的首个地方标准——“建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程”不久将正式启用,这一标准就是在这个科研成果基础上编制的。 据载,世界上第一个竹脚手架出现在距今5000年前的中国,而竹脚手架的最初框架和构建方法在距今2000多年前就已形成。迄今为止,尽管金属材质的脚手架已经非常普遍,但竹脚手架在香港及周边地区的建筑业中仍具有很强的竞争力和成效性。 这种古老的工艺何以在后工业时代仍然经久不衰呢?为此,INBAR和香港理工大学建筑工程高科技研究中心于1999年开始合作,启动了关于"建筑结构中的竹脚手架"的研发项目。项目组人员包括,J.M. Ko教授(项目负责人)、S.L Chan 先生和 K.F. Chung先生。两年多的项目期间内,项目人员与INBAR紧密合作,对竹脚手架在现代建筑业中富有成效的应用进行了研究。 2002年5月,由香港理工大学和INBAR共同组织的关于"建筑结构中的竹脚手架"的国际专题研讨会在香港举行,来自政府、顾问公司的工程师以及业内人士200多人参加了研讨会,与会专家和著名业内人士就竹脚手架的最新发展阐述了自己的观点。研讨会论文集已由INBAR编辑出版,同期出版的还有两份项目技术报告,《竹脚手架的设计》和《竹脚手架的搭建》。 由于具有适应性强、工程造价低的特点,竹脚手架经常用于工程期限相对较短、建筑布局不规则的建筑实体。其显著优势在于:节约成本和节省劳动力,易于搬运、调整和拆卸。对许多地区而言,能够很好地抵御台风也是竹脚手架一个非常重要的优点。 一般情况下,撑篙竹和毛竹这两大竹种用于制造脚手架的垂直和水平杆。竹杆很轻,便于操作。因此,竹脚手架非常易于搭建和拆卸。搭建过程中无需机械、动力工具及固力设备,只需双手、简单的手工工具及尼龙或金属线即可。 目前,香港竹脚手架的高度一般为15米,而以标准间距搭建的钢架能够到达建筑物的顶部。除了在建筑工地的广泛应用,竹脚手架还可用于竖立的招贴画、装饰、拆除及土建工程。 研究证明,与金属脚手架相比,竹脚手架在许多方面都具有很强的竞争力,如劳动力、成本、循环使用及安全性等。目前,影响竹脚手架发展的主要因素是缺乏统一的规则和标准。INBAR及其合作伙伴正拟向国际标准组织(ISO,the International Standard Organization)和有关国家机构提交竹建筑标准草案,国际和国家通行的竹脚手架标准的出台将大大减少制约竹产业高效发展的相关障碍。更多相关信息,请登录:http://www.inbar.int 或 http://www.cse.polyu.edu.hk/bamboo/bamboo.htm 。 脚手架主构件 脚手架辅件 认证证书 扣盘式脚手架 专利技术... 移动脚手架是在扣盘式脚手架基础上,底座 为轮子,根据脚手架高度加装三角支撑等辅件, 具有安全可靠,移动便捷,储运方便等优点... 安全系数高 承载能力大 搭建形式多样 轻巧简便、易运输 搭拆速度快 综合效益好 扣盘式脚手架是捷超脚手架公司专利产品,其无可比拟的快速搭建与安全性能,未来将在脚手架市场占主流,专利号... 自锁设计 轴心受力 快速搭建 统一标准构件 电镀处理 适用范围广 您只需一把小锤子,就能快速、安全完成搭建任务,各种规格标准构件,让您轻松根据实际情况搭建各种用途的脚手架。各种完善的脚手架辅件,让您作业中更加安全、牢固... 扣盘式脚手架与扣件式脚手架、碗扣式脚 手架在各方面技术性能对比... 齐全的脚手架辅助装备,让您的作业环境更加安全、便捷, 并可根据您的实际需要,为您专门制作特殊辅件。更多... 1000平方米扣盘式脚手架搭建示意图 康得快装脚手架是北京康得公司自主研制的新型高空作业平台,设计先进,工艺独特,拥有9项国家专利(专利号ZL00263143.1、ZL01218702.X等)。产品通过了中国建设部权威质检机构的技术评估和安全认证,完全符合脚手架产品的国际标准BS 1193-3:1994(HD 1004),上市以来,以其安全、快捷、高效的显著特点,广泛应用于发电、供电、民航、酒店、剧院场馆、商场、医院、物业建筑、装修保洁等行业,是用户高空维修、检修、安装和保洁作业的得力帮手。   根据部件构成及尺寸差异,康得快装脚手架分单面标准架、双面标准架、易登高标准架以及各种特殊定制脚手架等多个品种。 康得快装脚手架基本特点:  1. 材质优,部件轻便。采用轻便、坚固的铝合金材质,部件重量轻,一般只有钢管脚手架的1/3,易于组装、搬运和储存。   2. 搭建、拆卸简单快捷。采用标准化部件和“积木”式结构,部件之间连接采用简单的搭接和插接方式,无需辅助工具。2至3名工人短时间内就可组装一套20米高的脚手架。   3. 安全可靠。脚手架结构设计科学,关键节点强度均经严格测试,严格符合安全标准。部件加工采用特有的冷胀压连接工艺,强度是传统焊接工艺的3倍以上。   4. 组合多样,适用性强。脚手架可随意组装到所需高度;支腿高度自由调节,能基于台阶、楼梯及复杂地形使用;借助聚氨脂脚轮,可避免对大理石、木地板及草坪等地面的损坏;能在狭窄空间进出、搭建和作业   5. 移动方便。借助脚轮,脚手架在平地可随意移动和锁定,便于多点连续作业。   6. 无需维护。部件表面有致密的氧化铝保护膜,抗腐蚀,产品使用寿命在30年以上。   7. 外形美观。采用优质铝合金,表面长期保持光洁,不象钢管脚手架容易生锈,外观粗糙。   8. 按需定制。能根据用户特殊作业需求,设计制造专用快装脚手架。 单面标准架 ·结构简单,组装方便 ·踏板平台可根据作业高度放在侧框架任一级横档上 ·由侧面内侧垂直攀爬 ·方便出入狭窄房门和通道 ·组合搭建用于复杂检修   塔架平面长度: 2.5 m 或 2 m   塔架平面宽度: 0.73 m   最大工作高度: 10 m 双面标准架   ·每层配有斜爬梯,爬行安全 ·便于携带工具、设备   ·结构紧凑,稳定性好 ·采用三折叠式基座,便于快速搭建 塔架平面长度: 1.77 m   塔架平面宽度: 1.29 m   最大工作高度: 20 m   垂直均布荷载: 单层平台荷载360kg, 单柱塔架总荷载720kg 易登高标准架 ·作业平台面积大,作业范围大 · 可通过斜梯上下,也可由侧面框架横档便捷上下 ·踏板平台可根据作业高度放在侧框架任一级横档上 ·采用折叠式基座,组装便捷   塔架平面长度: 2.5 m   塔架平面宽度: 1.29 m   最大工作高度:14 m   垂直均布荷载: 单层平台荷载360kg, 单柱塔架总荷载720kg 鼎安多功能脚手架与传统脚手架对比表 项目 鼎安拱构型门式脚手架 传统钢管脚手架 适用范围 ·能做建筑用的内外墙脚手架,特别适合高层施工用的外墙脚手架; ·能做装修或移动使用的脚手架; ·能做模板安装使用的顶模架; ·功能齐全,组装方便。 ·能做建筑用的内外墙脚手架,特别适合高层施工用的外墙脚手架; ·能做装修或移动使用的脚手架;能做模板安装使用的顶模架; · 功能齐全,组装方便。 安全性能 ·每根立杆荷载超过25KN,是传统脚手架2.5倍; ·每层满铺钢制脚踏板,施工方便,安全操作。交叉杆、平衡杆组成·无数个剪刀撑,确保架体水平形成几何稳定结构; ·组装高度原则不超60米,超过60米施作三角托架,可以重新搭起; ·产品结构合理,安全性能好。 ·每根立杆荷载不超过10KN; ·用木板只铺几层脚踏板,施工不便,安全性能低; ·脚手架组装高度原则不超过35米,超过35米,底层钢管需双管组装才可; ·安全保证较差。 施工效率 ·规范、配件少、拆装方便、工效倍增,为传统脚手架的3—4倍; ·施工工效高,每人每天可搭建150㎡左右,节省大量拆装人工费; ·大大降低工人劳动强度。 ·拆装笨重、扣件繁多、施工工效较低; ·施工工效低,每人每天只搭35㎡左右,人工费高于门式脚手架2—3倍; ·工人劳动强度较高。 经济效益 ·采用热镀锌钢管,使用寿命达20年左右,大大降低了材料使用成本; ·按设计标准每组可搭设3.16㎡投资成本低于传统脚手架; ·综合经济效益高于传统脚手架。 ·用钢量大,每吨钢管搭设52㎡。扣件使用多,损耗大,使用寿命只有10年左右; ·脚踏板施作不易,安全性能低; ·综合经济效益较低。 文明施工 产品结构合理、安全可靠、整齐美观、组装方便、优质价廉、施工文明。 传统脚手架组装繁杂,现场施工不方便,文明施工较差。    鼎安拱构型门式脚手架(三角托架)施作重点   当脚手架无法或施工需要不由地面搭设时,可使用三角拖架自指定楼层起搭。   建筑楼层高度超过60M以上,视楼层总高度而定如需采取分段式搭建时,也可使用三脚拖架,每一个三角拖架施工可负荷载高度48M的脚手架。   三角拖架装设间距为180CM一支,即每一门型架均设立与三角拖架上。   需要搭设三角拖架之该层楼板灌浆前预埋16MM镙杆于钢梁中,并成水平直线扎妥。   三脚托架上铺设C型钢与16MM厚夹板,以利该层施工人员站立,并有防护上层坠落物之作用,此项设施又称“防护底板”。   规范和特性   凡建筑上需用的外排架、顶模架,装修架均可使用本产品。   脚手架在搭设前,应根据建筑平面图按尺寸画出门架位置、留洞位置、与建筑物结构连接位置、做好施工设计、并向施工人员详细交底。   搭设场地要平整,基础要坚实,并做好排水处理。   门架搭设的第一层为首步架(基础架),必须垫木底板,安置可调底座和扫地杆,以增大主杆接触面的架体稳定性,达到垂直、水平的工艺要求。   若施工不需由地面开始搭设时,可采用三角拖架在指定的楼层开始搭设。   满铺钢制踏板,配合按规范要求设置的连墙件,使排架与建筑物连接为一体,提高了承载能力,达到水平功能,保证了整体的稳定性。   钢制交叉杆、平衡杆是排架搭设的重要连接件,它的整体设制形成无数个剪刀撑,让方格的构架成为稳固的几何体,对平台上(脚踏板)作业的施工人员起到安全防护的作用。   我们研制开发本产品的宗旨,就是改变传统脚手架存在的缺点,让安全、方便、经济、美观、实用的新产品投放市场. 脚手架工程安全监理细则 脚手架工程安全监理细则 一、监理依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范》JG130-2001 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《广东省建设工程限制使用竹脚手架管理规定》的通知,建管字(2003)38号 二、开工前的监理工作: 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计,对脚手架安全技术措施和脚手架受力计算进行审查,确保脚手架施工安全,凡计算书中没有安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标及安全生产检查制度; 3、编制监理方案及安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不到要求的,督促整改; 5、审查施工单位报送的作业人员的数量及上岗证是否符合要求。 三、脚手架工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主: 1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查脚手架每层段的验收工作,及时收集验收资料、材料合格证、准用证及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行的脚手架施工检查,听取整改意见,督促施工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 四、脚手架监理控制工作: (一)脚手架材料控制工作: 1、按规范规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板和安全网等进行检查验收,不合格产品不得使用; 2、检查脚手架钢管应有质量合格证、质量检验报告及直径、规格、型号符合施工组织设计要求,对有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用; 3、检查新扣件应有生产许可证、法定检测单位的检测报告和产品质量合格证,对有裂缝、变形、滑丝的扣件严禁使用; 4、检查安网应是建设部认证产品,各项指标应满足施工组织设计及规范要求; 5、检查脚手板的材料应符合规范和满足施工组织设计承载力要求,腐朽的脚手板不得使用。 (二)脚手架安装监理工作: 检查脚手架安装施工是否符合安全规范要求。 1、脚手架的基础及扫地杆:脚手架地基与基础必须根据脚手架搭设的高度、搭设场地的地质情况,满足脚手架承载力,确保底部立杆的稳定性,使各立杆均匀受力,在立杆下部设置纵横两个方向的扫地杆,扫地杆离支座距离不超过200mm; 2、立杆:立杆底部应设置底座或垫块,立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件对接,立杆顶端家宜高出女儿墙上皮1米,高出檐口上皮1.5米,立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接; 3、水平杆:纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨,纵向水平杆对接时扣件应交错布置,不宜设在同步同跨内,水平方向错开距离大于500mm;纵向水平杆搭接长度不小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。横向水平杆在双排脚手架靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm; 4、脚手板:作业层脚手板应满铺、铺稳,离墙面120mm至150mm;脚手板在两端和拐角处、沿长方向间隔15至20米处、坡道及平台两端及其他可发生滑动的部位应给予固定,操作层外侧设置大小于180mm的挡脚板; 5、连墙件:对于24米以下的单排脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。对24米以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。连墙件布置最大间距: 脚 手 架 高 度 竖向间距(h) 水平间距(La) 每根连墙件覆盖面积(m2) 双 排 ≤50m 3h 3La ≤40 >50m 2h 3La ≤27 单 排 ≤24 3h 3La ≤40 注:h:步距; La:纵距。 6、剪刀撑:高度在24 m以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米;高度在24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6米,斜杆与地面的倾角宜在45度至60度间,每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表: 剪刀撑斜杆与在面倾角 45° 50° 60° 剪刀撑跨越立杆的最多根数 7 6 5 (三)脚手架使用期间的监理工作: 对使用中的脚手架,应定期检查并作记录,发现隐患需通知限期整改完善,检查主要项目: 1、基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空; 2、步手架的整体和局垂直度偏差和立杆的沉降是否符合规范要求,特别是要注意脚手架的转角处和断口处的垂直度; 3、扣件螺栓是否松动; 4、脚步手板是否松动、悬挑,特别接口及转角位置; 5、与建筑物的连接件是否完好,有无松动、移动; 6、外包安全网、外挑安全网、安全隔离设施、外侧挡板、拦杆等安全防护措施是否完整、牢固,能否正常发挥安全作用; 7脚手架的开口、断口和出入口应进行重点检查是否符合安全规范要求; 8、检查脚手架的荷载情况,使其实际承载不超过设计荷载,脚手架上的施工材料应随用随运,施工荷载不得大于施工组织设计的承载要求; 9、脚手架在使用期间,严禁拆除纵横不平杆、纵横扫地杆及连墙壁件; 10、定期检查脚手架阶段验收情况,是否符合规范要求,验收作业人员及上岗证件等是否已变更。 (四)脚手架拆除阶段的监理工作: 检查脚手架拆除施工是否符合安全规范要求,其检查主要项目: 1、拆除脚手架时,地面应设置围拦和警戒标志,并派专人看守,严禁区非工作人员入内; 2、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业; 3、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙壁件加固; 4、各构配件严禁抛郑至地面; 5、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应按规范规定设置连墙壁件和横向斜撑加固。 五、脚手架的安全管理: 建筑工地的现场安全管理应依照国家颁布的安全生产法,建设工程安全生产管理条例及佛山市顺德区等地方的有关规定,全面做好该工地的安全管理工作: 1、认真审查施工单位报送来的施工组织设计中的安全技术措施及各专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对不符合要求的部分必须返回施工单位进行修改,施工组织设计、方案未得到批准以前,不允许开工; 2、监理人员将每天对脚手架工程进行安全检查,发现安全隐患及时指出并责令整改; 3、对工地出现的所有不安全的隐患,监理人员将书面通知施工单位,要求限期整改完善; 4、对安全隐患,若施工单位迟迟不能按监理通知单要求进行整改的,或在有关安全隐患的部位(工序)继续坚持施工的,监理人员将发出局部工序的停工令,并要求对安全隐患限期整改完毕同时通知建设单位,要求建设单位协助作好工地的安全管理; 5、经监理人员多次指出,施工单位对安全隐患拒不整改或者不停止施工的,监理人员将及时向当地质监分站报告; 6、通过工地施工例会,及时协调安全隐患中出现的有关难点、要点,采取有效措施,防止不安全事故发生。

    2009-09-16 17:28:54 