• 工业管道绝热

    有2个问题:

    1、计算管道绝热工程量时,描述L是管道延长米,包括各种管件、阀门、法兰,那是不是计算直管时,L的取值就要包含弯头、三通、阀门、法兰、变径这些,那这些管件还能再单独计算吗?

    2、定额中有单独的阀门、法兰计算公式,那阀门一般除了阀体以外,两边还有2个法兰,那计算阀门工程量时是只套一个阀门的计算公式还是套一个阀门的计算公式加2个法兰的计算公式?

    以上有没有什么文件解释的

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、L是管道延长米,是按管道中心线长度,包含所有管件、阀门、法兰所占的长度的。另外做保温量,阀门、法兰保温另按个数计取,单独另套用对应定额子目的。管道保温子目是综合考虑了块料保温材料的使用方法的。2、实际阀门保温要区分法兰连接阀门与焊接阀门两种的。若是法兰连接的阀门保温,现场施工单位都是把阀门与两边的法兰整体包在一起的,这时就阀门保温工程量应该是一个阀门+两个法兰保温的量才与实际工程量相符。就是一个法兰连接的阀门保温工程量=管道上所的量+一个阀门的量+两个法兰的量。有条件的话,可以现场实际测算一下就明白了。法兰计算公式