• 图中未注明的次梁支座处主梁上附加箍筋均为一边各3跟间距50,支数同主梁,是指主次梁相交处吗?

    是砖混结构的,除了主次梁相交的地方,这句话还指别的地方吗,不好理解,谁能告诉我啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图中未注明的次梁支座处主梁上附加箍筋均为一边各3跟间距50,支数同主梁,是指主次梁相交处吗?是砖混结构的,除了主次梁相交的地方,这句话还指别的地方吗,不好理解? 回答:没有了,就是主次梁交接处有附加箍筋的存在,而且在主梁上,别的地方没有,而且都是原位标注出来的,有时在说明中会提到,通常情况下,都会告诉根数的,就直接算出单道长然后乘以根数就好了。很简单,别把它想的复杂化了,吓着自己!

    2009-09-17 11:02:31 

  • 你说的情况图纸是指主次梁交接的地方在主梁上次梁两侧各增加加同主梁箍筋每边3根间距50,在钢筋软件算量中计算设置里可以设置,在梁的原位标注次梁加筋栏里软件就会自动计算。

    2009-09-17 11:01:48 

  • 就是主次梁交接处 设置的加密箍筋 这个箍筋信息 可以在原位标注中设置!~

    2009-09-17 08:43:09 

  • 除了主次梁相交的地方以外,没有别的地方了。

    2009-09-17 08:45:04 

  • 参见下图示意位置一次全部调整次梁加筋根数即可

    2009-09-17 08:47:00 

  • 只在主次梁相交的位置增加,其他部位不增加,增加的箍筋为主梁的箍筋,可以在原位标注处加以标注。

    2009-09-17 08:48:01 

  • 我理解为:图上已有注明要附加箍筋的地方,其余主次梁相交但没注明的地方如说明所说附加箍筋

    2009-09-17 08:50:21 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题