• 风机多控线是一根线连接一个控制箱还是连接多个控制箱

    回路

    如图黄色的线是多控线WDZBN-KYJY-5X2.5。

    1. 这是一根线连接一个控制箱还是连接两个 ?如果是一个控制箱一个回路,那是否就是多个回路接到消控室?

    2. 图上2k是什么意思呢?

      谢谢各位前辈

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 风机控制线的原则是一台风机需要一根控制线,从风机引至风机控制箱,再从风机控制箱引出至消防控制室。所以是多个回路连接到消防控制室。

    2. 图上2K有可能是两根线的意思,你看一下你那个风机房里是不是有两台风机。算量的时候要结合防排烟的图纸和电的图纸,你可以去防排烟的图纸上看一下风机数量,有的时候电图画的不标准。