小喵君 2022-07-13 11:54:09 | 山东省 土建 | 3444查看 2回答
梁超高问题
层高4.5米,梁0.7米,相减后3.8米,再减去3.6米超高线,余0.2米,我想问问不足0.6的不计取超高费,有这么个规定吗?文件再哪里能看着呢?有的话能发邮箱吗?谢谢 846676089@qq.com
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
模板支撑超高是要算的啊,0.2m也算超高一次
不足0.6m不计取说的是满堂脚手架吧?3.6m~5.2m之间算基本层,净高超过5.2m,每增加1.2m算增加一层,不足0.6m不计算首次提交 2022-07-13 11:58:07 最近修改2022-07-13 12:00:48 (修改过2次)
-
梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:超高次数=(支模高度-3.6)/1(遇小数进为1,不足1按1计算),超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数
2022-07-13 12:37:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看