  • 已采纳

    基本正确,但是基地母线少算3m,这3m是接地装置距箱变基础的距离

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的

    2022-07-13 16:11:18 

  • 都不对,接地极按根计算,图纸上有多少处按多少根算。接地网是在平面图上一圈,按米计算,引下线是在算引下的位置高度按米计算